작성일 : 14-10-14 15:10
컴퓨터본체에서 전기가 흐를때의 조치방법
 글쓴이 : 컴맨
조회 : 1,597  
컴퓨터의 케이스와는 관련이 없습니다.

1. 질문 : 접지/무접지 전기콘센트 문의
접지형 콘센트를 사용할 경우 무접지 콘센트를 사용할 때와 비교하여 안전상 유익한 점은
구체적으로 무엇인지요?

1. 답변 : 최근에 출시되는 전기기기를 보면 접지극부 콘센트에 연결하여 사용할 수 있도록 접지선 내장형 플러그가 부착되어 있습니다.
컴퓨터 등이 대표적인 예입니다. 멀티텝 콘센트를 이용하면 별도의 접지시설없이 안전하게 전기를 사용할 수 있지만 건물에 설치된 콘센트에 접지선이 연결된 접지극부 콘센트가 시설되어 있지 않으면 아무런 의미가 없습니다.접지가 되어있지 않기 때문입니다. 멀티텝 콘센트 사용전에 이를 꼭 확인하셔야 합니다. 접지에 관한 사항은 전기설비기술기준 제36조, 제45조에 명시되어 있으며 사용전압, 설치장소, 인체감전보호용(정격감도전류 30mA
이하, 동작시간 0.03초이내)누전차단기의 시설등에 따라 예외조항이 있습니다. 접지 및 누전차단기의 시설 등을 확인하시어 전기를 안전하게 사용하시기 바랍니다.


2. 질문 : 컴퓨터의 콘서트를 접지식 콘서트에 연결하여서 건물내에 있는 접지 콘서트에 끼우면 된다고 생각하는데,,어떤가여?

2. 답변 : 귀하의 점포에 접지극부 콘센트가 건물접지에 연결되어 배선되어 있다면 콘센트를 이용하는 것이 가장 좋은 방법입니다
피씨용 전원코드는 접지선이 내장된 플러그와 코드선으로 구성되어 있으므로 접지극부 콘센트에 피씨 플러그를 끼우면 접지가 연결된 것입니다
다른 방법으로는 각 분기회로별로 용량에 맞는 누전차단기를 사용하는 방법입니다 누전차단기는 그 선로에 누전이 발생한 경우 자동으로 전원을 차단하여 불의의 감전사고를 예방하여 줍니다 그러나 누전차단기의 고장시에는 정상작동이 불가능하고 불시에 전원을 차단하므로 예민한 컴퓨터에 무리를 줄 수 있습니다. 접지극부 콘센트가 포설되어 있다면 그대로 활용하심이 바람직한 방법입니다.


3. 질문 : 저는 학교에서 컴퓨터를 담당하고 있습니다.  컴퓨터실에 36대의 컴퓨터가 있는데 이번에 학생들의 안전을 위하여 전기시설을 보수했습니다.
    대부분의 컴퓨터에서는 3-4V의 전기가 새 나와 정전기를 일으키는데 이를 방지하기 위해 모두 접지로 연결하였습니다. 정확하고 안전한 방법을 부탁드립니다.

3. 답변 : 일반적으로 컴퓨터 본체는 금속으로 되어 있는 경우가 많으며, 내부에는 POWER SUPPLY등 SWITCHING REGULATING DEVICE등의 장치들이 내장되어 있어, 정전유도 및 전자유도에 의한 유도전압이 외함에 유기될 수 있으며, 또한 외부의 이상전압에 의한 임펄스 파형의 제거를 목적으로 LC필터(노이즈필터)회로를 채용하는 경우 컴퓨터 외함에 어느 정도의 전압이 유기 될 수 있습니다. 따라서 컴퓨터 본체는 반드시 대지와 등전위가 되도록 접지를 실시하여야 하여야 합니다. 노이즈필터 회로를 보면 전원 중 한선으로 공급된 전류가 다른 한선으로 전부 흐르지 않고, 노이즈필터의 접지극 쪽으로 연결된 콘덴서를 통하여 접지로 미약하나마 전류가 흐를 수 있습니다.


4. 질문 : 미접지 주택의 손쉬운 접지방법은...

4. 답변 : 최근에 시설된 아파트, 빌딩 등의 경우에는 콘센트까지 접지선이 시공되어  따로 접지를 할 필요가 없습니다. 그러나 오래된 단독주택 등의 경우에는 접지선이 함께 시공되지 않은 경우가 대부분이어서 접지를 하고자 할때 어려움을 느끼게 됩니다.  이러한 경우 근처 전기공사 재료상(혹은 철물점, 전파상)에 가셔서 접지봉 (길이1m정도의 동봉)을 구입하여 주변 바닥(콘크리트는 않들어가니 일반 흙바닥이 좋음)에 접지봉이 75cm이상 들어가도록 한 후 전선(1.6mm이상 전선)을 연결하여 접지선으로 쓰시면 토양의  성분이나 상태에 따라서 정도차이는 있으나 일반 가정 집에서 사용하는데는 완벽한 접지가 됩니다